變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS510變頻器7.5KW,斷電后重新上電,面板無任何顯示,如何處理?
0
user 提問于 8小時 以前

變頻器在正常運行中因外部原因斷電,再次上電后操作面板(鍵盤)無任何顯示,風機不轉,設備無反應。

1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 7小時 以前

ABB ACS510變頻器上電面板無顯示,常見原因如下:

  1. 外部供電異常,電源缺相或電壓過低, 用萬用表測量變頻器 **R/L1、S/L2、T/L3** 三相輸入端子電壓,確認電壓為 **380V±10%**(即 342V~418V),三相平衡,無缺相
  2. 面板或排線故障,面板本身損壞,或排線接觸不良,可以拆下當前面板,換到另一臺同型號正常運行的變頻器上測試,或找一塊確認正常的面板裝到故障機上測試
  3. 如果電壓或面板正常,可能是變頻器內部部件故障:
    1、充電電阻/繼電器故障,ACS510上電時充電電路異常,導致直流母線無電壓
    2、開關電源損壞,變頻器內部開關電源板因斷電沖擊損壞,無法輸出 ±24V/±15V/5V
    3、整流橋/主回路故障, 整流模塊損壞,導致后級無直流電
    4、控制卡故障
  4. 如果確認是內部故障,可以送到上海津信進行免費檢測,根據具體檢測結果進行維修