變頻器常見故障和問題分類: 丹佛斯變頻器故障丹佛斯VLT 2900變頻器報警復位后無法開機如何處理?
0
user 提問于 3月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3月 以前

丹佛斯VLT 2900變頻器報警復位后無法開機,首先要看看面板狀態。如果面板顯示燈一閃一閃,按START鍵解鎖就可以復位;如果面板顯示燈不閃,則說明外圍有信號丟失導致變頻器無法開機。
一、檢查參數

  • 0-01 命令源:確認是端子控制還是面板
  • 5-10 端子 27 功能

二、檢查端子 27

  • ?端子 27(出廠默認:自由停止 / 禁止啟動) 必須短接至公共端(如 12/13),否則無法啟動。
  • ?排查:用萬用表通斷檔測 27 與公共端是否導通;,也可以直接把 27 和 12 短接,再給啟動信號試機,如果 能啟動了:就是外圍 27 回路故障(急停斷、線斷、PLC 沒輸出)

二、檢查端子18

  • 如果連接了端子 18 ,代表正轉啟動,上電后測量端子 18 與公共端 12是否有24V 信號。

三、檢查調速信號

  • 一般調速信號來自內部給定或外圍信號
  • 內部給定:檢查參數215的值
  • 外部給定:電流信號檢查端子60信號,電壓信號檢查端子53(或54)的信號。