變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川變頻器報警OH,OH1,OH3,OH4過熱故障代碼有什么區別?如何處理?
0
user 提問于 4周 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4周 以前

安川變頻器報警OH,OH1,OH3,OH4都是過熱故障。其中OH和OH1 為變頻器散熱片過熱,OH3和OH4是電機過熱。
當報OH或OH1時:

  1. 清理散熱片和散熱風道
  2. 檢查變頻器的風扇運轉是否正常
  3. 檢查環境溫度變化
  4. 檢查負載是否發生變化,并查看變頻器面板電流,如果接近額定電流110%,說明負載過重
  5. 排查硬件故障

OH3和OH4為電機過報警:

  1. 檢查電機是否發生堵轉
  2. 檢查負載是否發生變化
  3. 延長變頻器加減速時間
  4. 檢查變頻器的電機數據是否和電機銘牌一致
  5. 檢查電機接線是否有接觸不良
  6. 排查電機硬件故障