ABB變頻器報警26號故障代碼怎么解決?
0
贊
踩
user
提問于 6天 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 6天 以前
ABB變頻器26號故障是DRIVE ID(傳動識別號),這是一個內部故障,ABB官方表述為:變頻器 ID 配置無效。
一般這種情況出現在購買備件或升級時,要確保所選的控制卡與變頻器的功率模塊規格相匹配。
檢查一下控制卡的
Rating,也就是控制卡適配的電流規格需要和變頻器額定電流保持一致。
嘗試恢復出廠設置。