91在线观看免费-色婷婷国产精品综合在线观看-黄色一级免费-亚洲美女久久-成人午夜剧场视频网站-桃色一区-不卡av网-精品久久久久久亚洲-伊人色综合久久天天-九一嫩草-大尺码肥胖女系列av-国产日韩在线不卡-痴女av在线-亚洲午夜电影在线-性福利视频导航

變頻器常見故障和問題分類: 安川變頻器故障安川變頻器報LF輸出缺相故障怎么恢復?
0
user 提問于 2周 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2周 以前

安川變頻器報LF代碼含義為輸出缺相,是說變頻器檢測到其U、V、W三相輸出中,有一相或多相沒有電流或電流嚴重不平衡。
LF故障原因有兩個,一個是電機故障,一個是變頻器本身故障
電機側:

  1. 檢查變頻器輸出端子和電機接線處,U、V、W三相導線是否有松動、脫落或接觸不良。
  2. 檢查變頻器輸出到電機的電纜是否有破損、碾壓、燒毀的痕跡。
  3. 測量電機三相繞組U-V、V-W、W-U之間的電阻值。三相電阻值應該非常接近。如果其中一相電阻為無窮大或明顯偏大/偏小,說明電機繞組燒毀或損壞。
  4. 用兆歐表測量每相繞組對地絕緣,應大于1MΩ,否則說明電機對地短路。
  5. 檢測電機所帶負載是否有卡死、軸承損壞現象,導致電機堵轉

變頻器側:

  1. 用萬用表的二極管檔,測量U、V、W兩兩之間的正反向壓降,測量IGBT模塊是否正常
  2. 如果以上排查都無問題,可能是其他硬件故障,如驅動線路或檢測線路故障,可以送到上海津信進行免費拆機檢測。