變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS550變頻器跳A5015故障報警怎么辦?
0
user 提問于 10月 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 10月 以前

ABB ACS550變頻器報警A5015,并不是變頻器故障,只是代表本地面板控制被禁止。
可以通過修改1606參數,將參數改為0來解決。
ABB其他系列變頻器如果出現A5015報警,參數組可能和ACS? 550略有不同,可以通過查閱說明書,將相應參數修改為為本地控制模式即可。