施耐德ATV61變頻器報警NLP的原因是什么?
0
贊
踩
user
提問于 2年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 2年 以前
施耐德ATV61變頻器顯示報警代碼NLP,這表示無主電源電壓:
90KW以下,動力直流母線端子
PO
和
PA
+之間應該有一個短接銅片,檢查是否脫落或松動;
90KW以上,檢查
PO
和
PA
+之間是否連接外置直流電抗器;
檢查是否只給24DC直流電,主回路沒給電;
有可能是由于主回路電壓低;
變頻器硬件故障,建議送到專業檢測機構進行檢修