臺達變頻器CP2000/30KW報故障CK10(通訊超時)和VFDr(無法識別VFD)
0
贊
踩
user
提問于 1年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 1年 以前
臺達變頻器報CK10(通訊超時)一般原因是由于通訊未連接上或者有干擾導致;
無法識別VFD則一般是板卡之間連接有問題