變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德變頻器ATV31報INF故障報警,面板用不了怎么解決?
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

施耐德ATV31系列變頻器采用了薄膜面板設計。當顯示板上出現"INF"故障時,薄膜按鍵失效是一種常見故障,會導致用戶無法通過按鍵進行操作。

首先從顯示板上拔出薄膜插線,用萬用表測量線路,比較常見的是第二根線與第七根線斷路。這種情況一般要更換薄膜插線。

如果沒有合適的薄膜插線,也可以找到顯示板上的CN11插座。然后從PCB面用導線直接將2腳與7腳連接,面板也可以恢復使用。