91在线观看免费-色婷婷国产精品综合在线观看-黄色一级免费-亚洲美女久久-成人午夜剧场视频网站-桃色一区-不卡av网-精品久久久久久亚洲-伊人色综合久久天天-九一嫩草-大尺码肥胖女系列av-国产日韩在线不卡-痴女av在线-亚洲午夜电影在线-性福利视频导航

變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德G系列變頻器,風機不轉,風機單獨拆下能正常運轉,接變頻器后風機不轉。
0
user 提問于 2年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 2年 以前

施耐德變頻器上電后風機不轉,單獨測試風扇正常運轉的原因有以下幾個:

  1. 開關電源線路損壞,導致無法正常給風扇提供24V穩定供電。
  2. 溫度檢測線路故障,當風扇運行使用溫度控制模式時,由于溫度檢測回路故障,導致一直無法達到風扇啟動運轉的閾值,從而造成風扇停轉。
  3. 一般這種情況都是由于硬件故障導致,需要送到專業機構進行檢測。