變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS355變頻器先是報故障35,屏蔽后又報16故障,之后又報4號故障
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

ABB變頻器報35故障,16故障和4號故障,此類故障均為電流檢測異常。
首先查看電機三相對地阻值是否正常
然后檢查變頻器接地是否正常
如果都正常,則是由于變頻器硬件損壞導致,需要送到專業維修機構進行檢測