變頻器常見故障和問題分類: 西門子變頻器故障西門子G120C故障代碼F30017是什么原因?
0
user 提問于 3年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 3年 以前

西門子G120變頻器報F30017為功率單元故障,故障描述為硬件電流限制響應過于頻繁。硬件電流限制在各個相位內(響應過于頻繁。允許超出的數值取決于功率單元的種類和類型。)常見原因如下:

  1. 閉環控制參數設定錯誤
  2. 電機繞組故障
  3. 功率電纜故障或功率電纜超過允許的最大長度
  4. 電機負載太大
  5. 功率單元損壞
  6. 負載突變
  7. 機器接地問題

可以根據以上原因進行逐步排查。