施耐德變頻器報obF故障如何恢復?
0
贊
踩
user
提問于 4年 以前
1 個回答
0
贊
踩
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家
管理員
回答于 4年 以前
施耐德變頻器報故障代碼OBF的含義是:制動過速。
一般常見的原因是制動參數未設置正確,制動電阻未連接好或者制動電阻損壞。可以通過以下方式排查:
重新設置減速參數,增加減速時間,一般不要少于2秒
檢查制動電阻連接
檢查制動電阻是否損壞或者阻值變大
如果問題仍然存在,應該為內部故障,則需要專業檢測機構進行全面檢測。