變頻器常見故障和問題分類: 施耐德變頻器故障施耐德變頻器上電報過電流OCL是什么原因?
0
user 提問于 4年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 4年 以前

施耐德變頻器報OCL故障代碼為過電流故障。可以通過以下方法排查:
如果在加減速時間報OCL,適當拉長加減速時間
檢查變頻器電機參數是否與匹配
檢查負載是否存在波動
檢查電機是否存在問題
⑤如果以上都未能清除,說明變頻器硬件損壞