91在线观看免费-色婷婷国产精品综合在线观看-黄色一级免费-亚洲美女久久-成人午夜剧场视频网站-桃色一区-不卡av网-精品久久久久久亚洲-伊人色综合久久天天-九一嫩草-大尺码肥胖女系列av-国产日韩在线不卡-痴女av在线-亚洲午夜电影在线-性福利视频导航

變頻器常見故障和問題分類: 西門子變頻器故障西門子變頻器MM440報f001故障代碼f001過電流怎么處理?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
0
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

西門子變頻器報F001故障代碼代表過電流故障,可以通過以下方面進行排查

  1. 檢測電機功率與變頻器功率是否匹配
  2. 檢測是否加減速時間過短
  3. 檢測電機負載是否過大,或者有其他電機故障
  4. 排查是否電機電纜線過長
  5. 如果以上情況都無問題,那么應該是硬件故障,建議送專業維修機構進行檢修。