變頻器常見故障和問題分類: 西門子變頻器故障西門子變頻器6SE70報F006故障是什么原因,怎么處理?
0
user 提問于 5年 以前
1 個回答
1
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 5年 以前

西門子變頻器報F006故障,原因為直流母線電壓過高,處理步驟如下:

  1. 檢查變頻器輸入電源是否符合變頻器額定電壓
  2. 如在加減速過程中出現該故障要考慮適當增加加減速時間
  3. 檢查電機負載力矩是否過大,拖動電機使電機處于發電機狀態
  4. 如果以上排查仍有問題,說明變頻器硬件損壞,需要到專業維修機構進行詳細檢測。