變頻器常見故障和問題分類: abb變頻器故障ABB ACS800變頻器啟動報2340短路故障如何修復?
-2
user 提問于 6年 以前
1 個回答
5
最佳回答
上海津信 值得信賴的變頻器維修專家 管理員 回答于 6年 以前

ABB ACS800變頻器報2340代碼為短路故障,說明電機,電纜,變頻器或其他電氣設備有問題,一般要一一排除。
首先,拆掉變頻器輸出端電纜進行絕緣測試,測量電機繞組相間絕緣,檢查變頻器輸出是否接有電抗器等設備,若有,則需進行檢查測試。上述檢查中若有一項絕緣不夠都需要進行修復排除。
然后,檢查變頻器輸出模塊特性,空載運行變頻器檢查輸出電壓,檢查變頻器當前電流顯示是否為0安培。上述檢查中若有一項不正常,或空載開機直接報短路,可判定為變頻器硬件故障,需聯系專業維修單位修復